Olay yeri ttesirk raporu, güvenlik kamera kaydı izleme tutanağı, bilirkişi heyeti raporlarının mekan aldığı iddianamede, "Yangının çıkış nedeni, etil alkolün kazana aktarımı sırasında oluşan statik elektrik boşalması ile karıştırıcı motoru ya da bağlantı ekipmanlarında meydana gelen elektriksel kontak deformasyonunun birleşik tesirsiyle gerçekleşen tutuşmadır." ifadesine mekan verildi.
İddianamede, ex-proof (patlamaya dayanıklı) donanım bulunmaması, basınç tahliye ve havalandırma sistemlerinin yokluğu, topraklamanın tesirsizliği ve yoğun buhar birikimi dolayı lokal parlamanın, kısa süre içinde infilak karakterinde yüksek ısı ve yangın yayılımına dönüştüğü belirlemeine mekan verilerek, şunlar kaydedildi:
"İş yerinin bulunduğu kaçak üst katın ruhsata başlıkları olmadığı, elektrik tesisatının tasarısiz ve uygunsuz olduğu, yangın merdiveni, sprinkler (otomatik yangın söndürme sistemi) hattı, algılama-alarm sistemi, ivedi aydınlatma ve topraklama düzeneklerinin hiç bulunmadığı, üretim için teknikleri uygunlukların alınmadığı belirleme edilmiştir.
Mekansal düzenlemelerde mutfak bölümünün kısıtlı koridor yapısı, yangın sırasında buhar ve ısının hızla hacmi doldurmasına yolda açmış̧, çalışanların tahliyesini güçleştirmiştir. İş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi görevlendirilmiş̧ görünmekle fiilen hiçbir keşif, riskler değerlendirmesi, saha denetimi, uygunsuzluk bildirimi ya da eğitim yapılmadığı anlaşılmıştır."